Forum - انعكاس القدرة في المولدات وما قد يحدث من اضرار ناتجة عنها؟

انعكاس القدرة في المولدات وما قد يحدث من اضرار ناتجة عنها؟

 الرحمن الرحيم
 

 المولد الكهربى ببساطة هو جهاز يقوم بتحويل القدرة الميكانيكية (من عزم +سرعة ) الي قدرة كهربية ( جهد + تيار )
فكرة عمل المولد التزامنى هى عتمد علي قانون فاراداى
اذا تحرك موصل فى مجال مغناطيسى بحيث يقطع الموصل خطوط الفيض المغناطيسى فعند ذلك تتولد في الموصل قوة دافعة كهربية فاذا تم قفل الدائرة كهربيا يمر تيار
بعد مرور التيار فى هذا الموصل يتولد نتيجة لمرور التيار مجال مغناطيسى مضاد للمجال المغناطيسى الاصلى فيتفاعل هذا المجال مع المجال الاصلي وتتولد على الموصل قوة ميكانيكية تضاد فى الاتجاه ومساوية فى المقدار للقوة الميكانيكية الاصلية التى تسببت فى تحرك الموصل ولذلك فان سرعة تحرك الموصل تقل فيقل الجهد المتولد في الموصل فتقل التيار وحتى لا يحدث ذلك يت زيادة القدرة الميكانيكية المحركة للموصل حتى تتساوى مع القدرة الميكانيكية المتولدة على الموصل وتظل سرعة تحركه ثابتة فتظل القوة الدافعة الكهربية ثابتة وبالتالى لتيار ثابت
وبالتالى فان القدرة الكهربية المسحوبة (تيار + جهد ) قد نتجت عن استهلاك قدرة ميكانيكية
حيث ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن يمكن تحويلها من صورة الى اخرى
وكلا زاد التيار المار فى الموصل كلم زادت القدرة الميكانيكية العكسية المتولدة مما يلزم زيادة القدرة الميكانيكية الاصلية (المحركة) والعكس صحيح
وبذلك تتواصل عملية التحويل من ميكانيكية الى كهربية
هذه هى فكرة عمل المولد وكيف تتم عملية التحويل

لذلك فان المولدات التزامنية الموجودة حاليا
عبارة عن مغناطيس كهربى يتحرك فى الفراغ ( يتحرك المغناطيس بواسطة قوة ميكانيكية معينة )فيقطع ملفات العضو الثابت فيولد فيها قوة دافعة كهربية ( ثلاث فاز)
اذا تم قفل الدائرة للملفات يمر تيار كهربى نتيجة لمرور هذا التيار يتولد حوله مجال مغناطيسى يدور فى الفراغ ايضا بنفس سرعة المغناطيس الاصلى وفى نفس اتجاهه
المغناطيس الاساسى والمغناطيس المتولد يتفاعلان معا وتنتج قوة ميكانيكية مضادة للقوة الميكانيكية الاصلية التى تسبب فى تحرك المغناطيس الاصلى

لذلك اذا لم يتم زيادة القدرة الميكنيكية الاصلية فان المغناطيس الاصلى سرعته سوف تقل الى ان تصل الي الصفر ( هذا ان كان المولد يعمل بمفرده اى لا يعمل مع مولدات اخرى )

فاذا كان المولد يعمل مع مجموعة من المولدات الاخرى على التوازى لتغذية الاحمال (شبكة)
وتم فقد القوة الميكانيكية المحركة له فان العضو الدوار للمولد( الغناطيس ) سوف يستمر في الدوران فى نفس الاتجاه وبنفس السرعة
ولكن لفرق الوحيد هو ان اتجاه تحول القدرة سوف ينعكس
بمعنى ان المولد فى الاول كان يستهلك قدرة ميكانيكية ويحولها الى قدرة كهربية للشبكة
اما الان فان المولد سوف يسحب قدرة كهربية من الشبكة ويحولها الى قدرة ميكانيكية يحرك بها المغناطيس بنفس السرعة وفى نفس الاتجاه
اى ان المولد اصبح محرك

هذه العملية ليس بها اى خطورة تذكرعلى المولد نفسه سواء العضو الدوار او العضو الثابت
ولكن يتم وضع وقاية انعكاس القدرة علي المولدات التى تعمل مع مجموعة من المولدات لتغذية الاحمال (على شبكة) وذلك ليس لحماية المولد ولكن لحماية الشبكة في المقام الاول

حيث انه في اي لحظة زمنية فان القدرة المتولدة من المولدات تساوى القدرة الكهربية المستهلكة بواسطة الاحمال
فعند حدوث انعكاس للقدرة على احد المولدات العاملة فان ذلك معناه زيادة كبيرة للقدرة الكهربية للاحمال عن القدرة الكهربية المتولدة مما قد يؤدى الى فقد التزامن وتوقف جميع المولدات العاملة وحدوث انطفاء كامل او جزئى للشبكة وذلك يعتمد على عوامل عديدة
هذا والله اعلى واعلم
اسف على الاطالة